je souhaite recevoir de vous des informations sur la protection cathodique de conduite de gaz (pipe) en présence de ligne électrique aerienne THT.
La présence d’une ligne haute tension (HT) à proximité d’une canalisation peut être source d’influences électriques dangereuses pour toute structure métallique enterrée, aussi bien lors de l’exploitation normale de la ligne HT que lorsque des défauts se produisent sur la ligne.
Il existe en effet deux types d’influences du courant alternatif sur les structures enterrées :
1) Influence de courte durée causée par la défaillance d’une ligne HT en courant alternatif et par des changements opérationnels (effets ohmiques et/ou inductifs). A proximité d’un pylône de réseau de transport d’énergie, lors d’un défaut d’isolement de ce pylône de la ligne HT, la différence de potentiel entre le pipeline (au potentiel de la terre profonde) et le sol local (mise à la terre du pylône) peut atteindre plusieurs kilovolts, et se traduire par le percement de la canalisation et la
transmission de tensions dangereuses le long de la canalisation. les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique spécifient les dispositions à mettre en oeuvre au voisinage de lignes électriques et canalisations métalliques, tant pour les problèmes de conduction que d’induction.
2) Influence de longue durée causée par induction lors du fonctionnement en régime normal (effets inductifs). Par exemple, la sécurité du personnel n’est plus assurée lorsque la tension entre la structure et le sol dépasse la valeur de la tension de sécurité (60 V alternatif pour les pipelines). La tension produite par induction permanente d’une ligne HT sur une canalisation enterrée voisine peut dépasser cette valeur. De plus, des tensions alternatives permanentes supérieures à 5 V a.c. peuvent induire des risques de corrosion au droit de petits défauts sur un revêtement à haute résistivité.
Il existe en effet deux types d’influences du courant alternatif sur les structures enterrées :
1) Influence de courte durée causée par la défaillance d’une ligne HT en courant alternatif et par des changements opérationnels (effets ohmiques et/ou inductifs). A proximité d’un pylône de réseau de transport d’énergie, lors d’un défaut d’isolement de ce pylône de la ligne HT, la différence de potentiel entre le pipeline (au potentiel de la terre profonde) et le sol local (mise à la terre du pylône) peut atteindre plusieurs kilovolts, et se traduire par le percement de la canalisation et la
transmission de tensions dangereuses le long de la canalisation. les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique spécifient les dispositions à mettre en oeuvre au voisinage de lignes électriques et canalisations métalliques, tant pour les problèmes de conduction que d’induction.
2) Influence de longue durée causée par induction lors du fonctionnement en régime normal (effets inductifs). Par exemple, la sécurité du personnel n’est plus assurée lorsque la tension entre la structure et le sol dépasse la valeur de la tension de sécurité (60 V alternatif pour les pipelines). La tension produite par induction permanente d’une ligne HT sur une canalisation enterrée voisine peut dépasser cette valeur. De plus, des tensions alternatives permanentes supérieures à 5 V a.c. peuvent induire des risques de corrosion au droit de petits défauts sur un revêtement à haute résistivité.
-
- Messages : 1
- Inscription : 19/04/2013 - 8:18:01
- Activité : Ingénieur
Re: protection cathodique de pipe
bonjour à tous,
moi j'ai particulièrement une préoccupation. la protection cathodique par courant imposé s'applique t'il seulement au pipe immergé ou enterré? si oui quel la meilleur protection pour des pipes ni enterré ni immergé soumis au vent marin ( qu'on connait salé).
Merci d'avance.
moi j'ai particulièrement une préoccupation. la protection cathodique par courant imposé s'applique t'il seulement au pipe immergé ou enterré? si oui quel la meilleur protection pour des pipes ni enterré ni immergé soumis au vent marin ( qu'on connait salé).
Merci d'avance.
- cisou9
- Messages : 10100
- Inscription : 12/03/2006 - 15:43:01
- Activité : Retraité
- Localisation : Pertuis en Lubéron
- Contact :
Re: protection cathodique de pipe

Une tension continue pourrait provoquer de la corrosion.
Une tension alternative ne doit pas corroder ou très peu.